Mạng điện lưới quốc gia truyền tải dòng điện 500kV. Giả sử dòng điện truyền từ Bắc vào Nam
(1700km), công suất được truyền tải là 5000MW. Hỏi công suất hao phí là bao nhiêu, biết mỗi km dây
điện có điện trở 1Ω. Tính tỉ số P hp /P? Nhận xét.

Trương Tường Y
21 tháng 2 2020 lúc 6:16

Giải: Đổi 5000MW= 5000 000 000W(5x109 W)

500kV= 500 000V

Điện trở của dây dân là:

\(R=2.l.1=2.1700=3400\left(\Omega\right)\)

Công suất hao phí là:

Php= \(\frac{R.P^2}{U^2}=\frac{3400.5000000000^2}{500000^2}\)= 3,4x1013 (W)

Vậy \(\frac{P_{hp}}{P}=\frac{3,4x10^{13}}{5x10^9}\)= 6800 (lần)

Nhận xét: Công suất hao phí rất lớn gấp 680 lần công suất truyền tải, gây ra lãng phí nguồn điện và cần có biện pháp khắc phục.